rischi e distanze di sicurezza
distanze di sicurezza per autopompe cemento
Categoria: Valutazione dei rischi. Aperta il 02/09/2021 da Teresa TAMAGNONE. Messaggi postati: 2.
Solo gli utenti registrati possono partecipare alla discussione.
Autore | Messaggio |
---|---|
buongiorno, mi trovo in un caso particolare. Ho un piccolo cortile che la proprietà confinante vorrebbe utilizzare per far posizionare l'autopompa per il getto di calcestruzzo per i lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Nel cortile sono presenti delle cisterne interrate e delle tubazioni, inoltre è presente una tesata di filo elettrico che attraversa il cortile in diagonale. Quali sono le distanze da rispettare? qual è la normativa di riferimento? grazie a chi vorrà aiutare. Postato il 02/09/2021 alle 21:59 | |
Buonasera, per tale casistica i riferimenti sono gli artt. 83 e 117 del DLgs 81/2008 e la norma CEI 11-27 quarta edizione "Lavori su impianti elettrici", in particolare l'art. 6.4.4 "Lavori in vicinanza". In particolare, le cito il seguente passaggio: "Se il Datore di lavoro ha necessità di superare le altezze da terra di cui sopra (4 m se la linea e BT o MT; 3 m se la linea è AT) o deve eseguire lavori in vicinanza in cui il pericolo non è dovuto soltanto all’altezza da terra (più in generale per non invadere la DV), deve predisporre un documento di valutazione delle distanze e delle altre condizioni di sicurezza, rivolgendosi a persone competenti di sua fiducia oppure a una PES o a un professionista esperto nell’applicazione della presente Norma". Può senz'altro trovare utili indicazioni sull'argomento in questa recente pubblicazione INAIL che si riferisce proprio alla suddetta norma CEI. https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-lavori-in-prossimita-di-linee-elettriche-aeree.pdf Postato il 03/09/2021 alle 00:49 |
1
Torna all'elenco delle discussioni Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'