Gru a torre e Ponteggio nei pressi di una linea ferroviaria

Consolidamento strutturale di un piccolo condominio in prossimità di linea Ferroviaria con installazione di GRU e PONTEGGIO

Categoria: Cantieri temporanei o mobili. Aperta il 20/03/2023 da Maurizio Chiaverini. Messaggi postati: 2.

Solo gli utenti registrati possono partecipare alla discussione.

Se fai già parte della community di PuntoSicuro effettua il Login, altrimenti iscriviti subito.

ACCEDIISCRIVITI
AutoreMessaggio
Immagine di profilo di Maurizio Chiaverini (Morris03)

Maurizio Chiaverini
(Morris03)

Voto utente:
1,0 

Buongiorno a tutti, chiedo se a qualcuno di voi è mai capitato di imbattersi in un cantiere che preveda l'installazione di GRU a torre e Ponteggio nei pressi di una linea ferroviaria. Immagino che sarà richiesta sicuramente opportuna documentazione e relazione (comprendente sezione e planimetria per le distanza) sullo stato dei luoghi. Gentilmente vorrei sapere a chi indirizzare il tutto e se c'è bisogno di un'approvazione/accettazione dall'ente incaricato.
Grazie.

Postato il 20/03/2023 alle 13:19

Immagine di profilo di CARLO CENCIONI (CARLO CENCIONI)

CARLO CENCIONI
(CARLO CENCIONI)

Voto utente:
4,2 

In risposta al messaggio di Maurizio Chiaverini:
Buongiorno a tutti, chiedo se a qualcuno di voi è mai capitato di imbattersi in un cantiere che preveda l'installazione di GRU a torre e Ponteggio nei pressi di una linea ferroviaria. Immagino che sarà richiesta sicuramente opportuna documentazione e relazione (comprendente sezione e planimetria per le distanza) sullo stato dei luoghi. Gentilmente vorrei sapere a chi indirizzare il tutto e se c'è bisogno di un'approvazione/accettazione dall'ente incaricato.
Grazie.
Ho avuto questo problema qualche anno fa, il cantiere era a Fano (PU) i responsabili di RFI hanno preteso che installassimo una protezione realizzata con putrelle in acciaio infisse nel terreno tra la gru e la ferrovia perché secondo loro le gru a torre CADONO!
A nulla è servito fargli notare che tra la gru e la ferrovia c'era il fabbricato in costruzione che, in caso di crollo della gru, avrebbe costituito una barriera sicuramente migliore delle putrelle che chiedevano, sono stati irremovibili e abbiamo dovuto realizzare tale protezione. Purtroppo quando a spendere sono gli altri e si ha il coltello dalla parte del manico è facile pretendere certe cose.
Ti auguro che i tuoi siano più pragmatici.
In un'altra situazione abbiamo dovuto produrre un disegno a dimostrazione del fatto che, in caso di crollo, la gru era a distanza tale dai binari da non raggiungere la zona di rispetto degli stessi.

P.S.
nessuna delle due gru è crollata....

Postato il 20/03/2023 alle 15:22


1