applicazione norma UNI 10779 agli impianti esistenti
Categoria: Prevenzione Incendi. Aperta il 12/10/2016 da s moretti. Messaggi postati: 3.
Solo gli utenti registrati possono partecipare alla discussione.
Autore | Messaggio |
---|---|
la norma italiana UNI 10779 al punto 1, scopo e campo di applicazione cita: ...specifica i requisiti da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti.... Stabilisce anche che le norma si applica agli impianti da installare o da modificare... la domanda è: la norma si applica solo ai nuovi impianti oppure anche a quelli già esistenti? Postato il 12/10/2016 alle 13:51 | |
le manichette degli idranti UNI 45, devono essere avvitate all'idrante Postato il 20/09/2017 alle 09:04 | |
se l'impianto è esistente non si applica espressamente la norma.... ....ma..... ricordati che l'impianto deve essere rpovato e deve rispondere ai requisiti minimi di portata e pressione per ogni singolo idrante, (con altri aperti in contemporanea). infine, ricorda che se esegui un ampliamento maggiore del 50% sia valutati per area coperta, che per numero di idranti, devi ricalcolare anche l'impianto vecchio. Infine, se devi rinnovare il CPI e magari il numero di idranti è insufficiente viste le modifiche dell'azienda, o l'aumento del rischio incendio... starei attento a dire che l'impianto è idoneo. Postato il 26/09/2017 alle 12:47 |