Covid-19 - Affollamento massimo per ciascuna stanza (es. uffici, locali pubblici non commerciali, ecc.)

Categoria: Nuovi rischi. Aperta il 17/12/2020 da N G. Messaggi postati: 5.

Solo gli utenti registrati possono partecipare alla discussione.

Se fai già parte della community di PuntoSicuro effettua il Login, altrimenti iscriviti subito.

ACCEDIISCRIVITI
AutoreMessaggio
Immagine di profilo di N G (NG)

N G
(NG)

Voto utente:
n.d. 
Buongiorno a tutti!
Mi trovo nella necessità di dover individuare l'affollamento massimo per ciascuna stanza di un ufficio pubblico in questo periodo di emergenza Covid-19.
Dal momento che non si tratta di un esercizio commerciale (per il quale avremmo potuto fare riferimento all’allegato 5 del DPCM del 26/04/2020 - circa 13,3 mq per persona), nè di un bar/ristorante (per il quale avremmo potuto fare riferimento al DPCM di maggio 2020 - 4 mq per persona), quale criterio o logica è corretto adottare?

Grazie mille per il vostro aiuto!

NG

Postato il 17/12/2020 alle 22:43

Immagine di profilo di giovanni ravasio (giova)

giovanni ravasio
(giova)

Voto utente:
2,2 

In risposta al messaggio di N G:
Buongiorno a tutti!
Mi trovo nella necessità di dover individuare l'affollamento massimo per ciascuna stanza di un ufficio pubblico in questo periodo di emergenza Covid-19.
Dal momento che non si tratta di un esercizio commerciale (per il quale avremmo potuto fare riferimento all’allegato 5 del DPCM del 26/04/2020 - circa 13,3 mq per persona), nè di un bar/ristorante (per il quale avremmo potuto fare riferimento al DPCM di maggio 2020 - 4 mq per persona), quale criterio o logica è corretto adottare?

Grazie mille per il vostro aiuto!

NG
Si tratta del Protocollo 7 settembre 2020.
Cordiali saluti

Postato il 20/12/2020 alle 21:55

Immagine di profilo di N G (NG)

N G
(NG)

Voto utente:
n.d. 
In risposta al messaggio di giovanni ravasio:
Si tratta del Protocollo 7 settembre 2020.
Cordiali saluti
Buongiorno Giovanni,
non avevo visto la tua risposta.

Grazie mille! Sei stato gentilissimo!

Buon lavoro e a presto!

Postato il 10/01/2021 alle 10:18

Immagine di profilo di N G (NG)

N G
(NG)

Voto utente:
n.d. 
In risposta al messaggio di giovanni ravasio:
Si tratta del Protocollo 7 settembre 2020.
Cordiali saluti
Cercando, l'unico documento in cui trovo riferimento allo spazio per ciascun lavoratore è quello relativo al protocollo emanato dall'Istituto Nazionale del Lavoro.
Ti riferisci a quello?
Sembrerebbe essere afferente solo all'INL però, sbaglio?

Ancora grazie mille!

Postato il 10/01/2021 alle 15:31

Immagine di profilo di N G (NG)

N G
(NG)

Voto utente:
n.d. 
In risposta al messaggio di giovanni ravasio:
Si tratta del Protocollo 7 settembre 2020.
Cordiali saluti
E' corretto fare riferimento a questo: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/Protocollo-sicurezza.pdf

Inoltre, in caso di un ufficio di 26 m2, la capienza massima è di due persone?

Grazie ancora e buon lavoro!

Postato il 14/01/2021 alle 12:01


1

Torna all'elenco delle discussioni Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'